모두CBT

다음 이론 냉동사이클의 p-h선도에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, … | [공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차
다음 이론 냉동사이클의 p-h선도에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 냉동장치의 냉매순환량은 540 kg/h이다.)(원본사진이 많이 흐립니다. 사진상의 수치가, (h1: 410), (h2 : 441.8), (h3,4 : 256), (hv : 406.3), (hL : 206.3) 신고가 있었습니다. 참고하시기 바랍니다.)
문제 이미지
1
냉동능력은 약 23.1RT이다.
2
응축기의 방열량은 약 9.27kW이다.
3
냉동 사이클의 성적계수는 약 4.84이다.
4
증발기 입구에서 냉매의 건도는 약 0.8이다.
해설

선도에서 압축기 입구 h1=410h_1=410, 압축기 출구 h2=441.8h_2=441.8, 응축기 출구와 증발기 입구 h3=h4=256h_3=h_4=256, 증발압력에서의 포화액 hL=206.3h_L=206.3, 포화증기 hV=406.3 kJ/kgh_V=406.3\ \mathrm{kJ/kg}을 읽을 수 있고 냉매순환량은 540 kg/h이다.

냉동효과는 410−256=154 kJ/kg410-256=154\ \mathrm{kJ/kg}, 압축일은 441.8−410=31.8 kJ/kg441.8-410=31.8\ \mathrm{kJ/kg}이므로 COP=15431.8≈4.84COP=\dfrac{154}{31.8}\approx 4.84가 되어 성적계수 약 4.84라는 설명이 옳다.

나머지를 검증하면 냉동능력은 540×154=83,160 kJ/h≈23.1 kW540\times154=83{,}160\ \mathrm{kJ/h}\approx 23.1\ \mathrm{kW}인데 이는 RT 값이 아니라 kW 값이며 냉동톤으로는 83,160/13,900≈6.0 RT83{,}160/13{,}900\approx 6.0\ \mathrm{RT}이다. 응축기 방열량은 540×(441.8−256)/3600≈27.9 kW540\times(441.8-256)/3600\approx 27.9\ \mathrm{kW}로 9.27 kW와 크게 다르다.

증발기 입구 건도는 x=h4−hLhV−hL=256−206.3406.3−206.3≈0.25x=\dfrac{h_4-h_L}{h_V-h_L}=\dfrac{256-206.3}{406.3-206.3}\approx 0.25로 0.8이 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 16년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기