증기 보일러의 발생열량이 60000kcal/h, 환산증발량이 111.3kg/h이다. 이 증기 보일러의 상당방열면적(EDR)은? (단, 표준방열량을 이용한다.)
1
32.1m2
2
92.3m2
3
133.3m2
4
539.8m2
해설

환산증발량 111.3kg/h는 실제 증발한 증기를 100℃ 포화증기의 증발잠열(약 539kcal/kg) 기준으로 환산한 값이므로, 이때의 발생열량은 111.3×53960,000 kcal/h111.3\times539\approx60{,}000\ kcal/h로 문제에 주어진 값과 일치한다.

증기난방의 표준방열량은 650 kcal/m2h650\ kcal/m^2h이므로, 상당방열면적(EDR)은 60,00065092.3 m2\dfrac{60{,}000}{650}\approx92.3\ m^2로 계산된다.