실내 벽면의 온도가 –40℃인 냉장고의 벽을 노점 온도를 기준으로 방열… | [공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차
실내 벽면의 온도가 –40℃인 냉장고의 벽을 노점 온도를 기준으로 방열하고자 한다. 열전도율이 0.035kca/m2ㆍhㆍ℃인 방열재를 사용한다면 두께는 얼마로 하면 좋은가? (단, 외기온도는 30℃, 상대습도는 85%, 노점온도는 27.2℃, 방열재와 외기와의 열전달률은 7kcal/ㆍhㆍ℃로 한다.)
1
50mm
2
75mm
3
100mm
4
125mm
해설
동일한 열류가 방열재와 외기 측 공기막을 통과한다고 보면, 표면에 결로가 생기지 않으려면 방열재 바깥 표면온도가 노점온도(27.2℃) 이상이어야 한다. 외기 측 열전달로 전달되는 열류는 이다.
이 열류가 방열재를 통과한다고 두면 이므로, , 즉 약 120mm가 계산된다. 결로를 확실히 방지하려면 계산값 이상의 두께를 선정해야 하는데, 주어진 보기 중 120mm 이상인 것은 125mm뿐이므로 125mm를 채택한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.