온도식 자동팽창밸브의 감온통 설치방법으로 틀린 것은?
1
증발기 출구 측 압축기로 흡입되는 곳에 설치할 것
2
흡입 관경이 20A 이하인 경우에는 관 상부에 설치할 것
3
외기의 영향을 받을 경우는 보온해 주거나 감온통 포켓을 설치할 것
4
압축기 흡입관에 트랩이 있는 경우에는 트랩 부분에 부착할 것
해설
압축기 흡입관에 트랩이 설치된 경우 감온통은 냉매액이 고이는 트랩 저부의 영향을 피해 트랩 전후의 정상적인 배관 부분에 부착해야 하며, 트랩 부분에 직접 부착하면 액냉매가 고인 부분의 온도를 잘못 감지하여 팽창밸브 제어가 부정확해진다.
감온통은 증발기 출구 측 압축기로 흡입되는 배관에 설치하고, 흡입 관경이 20A 이하인 경우에는 관 상부에, 외기의 영향을 받는 곳에는 보온이나 감온통 포켓을 적용하는 것이 올바른 설치 방법이다.