과열증기를 냉각시켰더니 포화영역 안으로 들어와서 비체적이 0.2327m… | [공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 16년 2회차
과열증기를 냉각시켰더니 포화영역 안으로 들어와서 비체적이 0.2327m3/kg이 되었다. 이때의 포화액과 포화증기의 비체적이 각각 1.079×10-3m3/kg, 0.5243m3/kg이라면 건도는?
1
0.964
2
0.772
3
0.653
4
0.443
해설

건도는 x=v−vfvg−vfx = \dfrac{v - v_f}{v_g - v_f}로 구한다.

주어진 값을 대입하면 x=0.2327−1.079×10−30.5243−1.079×10−3≈0.23160.5232≈0.443x = \dfrac{0.2327 - 1.079\times10^{-3}}{0.5243 - 1.079\times10^{-3}} \approx \dfrac{0.2316}{0.5232} \approx 0.443이 된다.