모두CBT

진공환수식 증기난방 배관에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차
진공환수식 증기난방 배관에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
배관 도중에 공기 빼기 밸브를 설치한다.
2
배관 기울기를 작게 할 수 있다.
3
리프트 피팅에 의해 응축수를 상부로 배출할 수 있다.
4
응축수의 유속이 빠르게 되므로 환수관을 가늘게 할 수가 있다.
해설

진공환수식은 진공펌프로 환수관 내부를 감압하여 응축수와 함께 공기까지 흡인·배출하는 방식이다.

따라서 환수관 배관 도중에 별도의 공기빼기 밸브를 둘 필요가 없으며, 배관 기울기를 작게 하거나 리프트 피팅으로 응축수를 상부로 끌어올릴 수 있고 환수관 유속이 빨라 관경을 가늘게 할 수 있는 것은 이 방식의 실제 장점이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기