덕트 내 풍속을 측정하는 피토관을 이용하여 전압 23.8mmAq, 정압 10mmAq를 측정하였다. 이 경우 풍속은 약 얼마인가?
1
10m/s
2
15m/s
3
20m/s
4
25m/s
해설

피토관으로 측정한 동압은 전압에서 정압을 뺀 값으로 23.8−10=13.823.8-10=13.8mmAq이다.

이를 압력단위(Pa)로 환산하면 Δp≈9.8×13.8≈135\Delta p \approx 9.8\times13.8\approx135Pa이며, 공기밀도를 1.2kg/m³로 하여 V=2ΔpρV=\sqrt{\dfrac{2\Delta p}{\rho}}에 대입하면 V≈15V\approx15m/s로 계산된다.