증기보일러 배관에서 환수관의 일부가 파손된 경우 보일러 수의 유출로 안… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
증기보일러 배관에서 환수관의 일부가 파손된 경우 보일러 수의 유출로 안전수위 이하가 되어 보일러 수가 빈 상태로 되는 것을 방지하기 위해 하는 접속법은?
1
하트포드 접속법
2
리프트 접속법
3
스위블 접속법
4
슬리브 접속법
해설
증기보일러의 환수관 일부가 파손되어도 보일러 내 수위가 안전수위 이하로 내려가지 않도록, 환수관을 보일러 표준수위보다 높은 위치에서 균압관에 접속시키는 배관법을 하트포드 접속법이라 한다.
리프트 이음은 환수를 위로 끌어올릴 때, 스위블 이음은 신축 흡수를 위해, 슬리브 이음은 신축이나 벽 관통부 처리를 위해 사용되는 접속법으로 보일러 저수위 방지 목적과는 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.