건물의 콘크리트 벽체의 실내측에 단열재를 부착하여 실내측 표면에 결로가 생기지 않도록 하려 한다. 외기온도가 0℃, 실내온도가 20℃, 실내공기의 노점온도가 12℃, 콘크리트 두께가 100mm일 때, 결로를 막기 위한 단열재의 최소 두께(mm)는? (단, 콘크리트와 단열재의 접촉부분의 열저항은 무시한다.)
| 열전도도 | 콘크리트 | 1.63 W/m·K |
| 단열재 | 0.17 W/m·K | |
| 대류 열전달계수 | 외기 | 23.3 W/m2·K |
| 실내공기 | 9.3 W/m2·K |
1
11.7
2
10.7
3
9.7
4
8.7
해설
그림의 표에서 열전도율은 콘크리트 1.63 W/m·K, 단열재 0.17 W/m·K, 대류 열전달계수는 외기 23.3 W/m²·K, 실내공기 9.3 W/m²·K다.
결로를 막는 한계 조건은 실내측 표면온도가 노점 12℃와 같아지는 때다. 이때 실내공기에서 벽면으로 전달되는 열량이 벽체를 통과하는 열량과 같으므로 , 필요한 전체 열저항은 다.
단열재를 제외한 저항은 이므로 단열재가 담당할 저항은 다.
따라서 두께는 , 즉 약 9.7 mm 이상이어야 한다.