모두CBT

방열량이 3kW인 방열기에 공급하여야 하는 온수량(m3/s)은 얼마인가… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
방열량이 3kW인 방열기에 공급하여야 하는 온수량(m3/s)은 얼마인가? (단, 방열기 입구온도 80℃, 출구온도 70℃, 온수 평균온도에서 물의 비열은 4.2 kJ/kgㆍK 물의 밀도는 977.5kg/m3이다.)
1
0.002
2
0.025
3
0.073
4
0.098
해설

방열기에 필요한 온수의 질량유량은 방열량과 온도차, 비열의 관계식 Q=m˙cΔTQ = \dot{m} c \Delta T 로부터 구할 수 있다. 입구 80℃, 출구 70℃이므로 온도차는 10K이다.

m˙=QcΔT=3kW4.2kJ/(kgK)×10K0.0714kg/s\dot{m} = \dfrac{Q}{c \Delta T} = \dfrac{3\,\text{kW}}{4.2\,\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} \times 10\,\text{K}} \approx 0.0714\,\text{kg/s}

이를 밀도로 나누어 체적유량으로 환산하면 0.0714977.57.3×105m3/s\dfrac{0.0714}{977.5} \approx 7.3 \times 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{s}0.073×103m3/s0.073 \times 10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s} 가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.