모두CBT

냉동효과가 70kW인 냉동기의 방열기 온도가 20℃, 흡열기 온도가 -… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차
냉동효과가 70kW인 냉동기의 방열기 온도가 20℃, 흡열기 온도가 -10℃이다. 이 냉동기를 운전하는데 필요한 압축기의 이론 동력(kW)은 얼마인가?
1
6.02
2
6.98
3
7.98
4
8.99
해설

이론 성적계수는 카르노 냉동기의 COP로 계산하며, COPR=TLTH−TLCOP_R = \dfrac{T_L}{T_H-T_L}이다(온도는 절대온도 K 기준).

방열기 온도 293K, 흡열기 온도 263K이므로 COPR=263293−263=26330≈8.77COP_R = \dfrac{263}{293-263} = \dfrac{263}{30} \approx 8.77이고, 압축기 이론동력은 W=QCOPR=708.77≈7.98 kWW = \dfrac{Q}{COP_R} = \dfrac{70}{8.77} \approx 7.98\ \text{kW}로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 19년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기