모두CBT

비열이 3.86kJ/kgㆍK인 액 920kg을 1시간 동안 25℃에서 … | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
비열이 3.86kJ/kgㆍK인 액 920kg을 1시간 동안 25℃에서 5℃로 냉각시키는데 소요되는 냉각열량은 몇 냉동톤(RT)인가? (단, 1RT는 3.5kW이다.)
1
3.2
2
5.6
3
7.8
4
8.3
해설

냉각열량은 Q=mcΔTQ=mc\Delta T로 구하고, 이를 소요시간(1시간)으로 나누면 냉각에 필요한 동력(kW)을 얻는다.

Q=920×3.86×(25−5)=71024kJQ=920\times3.86\times(25-5)=71024\text{kJ}이고, 1시간(3600초)에 걸쳐 냉각하므로 Q˙=71024/3600≈19.7kW\dot Q=71024/3600\approx19.7\text{kW}이다.

1RT를 3.5kW로 환산하면 19.7/3.5≈5.6RT19.7/3.5\approx5.6\text{RT}로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기