냉매 액관 중에 플래시 가스 발생의 방지대책으로 틀린 것은?
1
온도가 높은 곳을 통과하는 액관은 방열시공을 한다.
2
액관, 드라이어 등의 구경을 충분히 선정하여 통과저항을 적게 한다.
3
액펌프를 사용하여 압력강하를 보상할 수 있는 충분한 압력을 준다.
4
열교환기를 사용하여 액관에 들어가는 냉매의 과냉각도를 없앤다.
해설
액관에서 플래시 가스가 발생하는 것은 액냉매의 압력이 포화압력 이하로 떨어지거나 온도가 올라가 냉매가 관 도중에서 증발하기 때문이며, 이를 막으려면 오히려 액냉매의 과냉각도를 충분히 확보해야 한다. 열교환기(액-가스 열교환기)를 사용하는 목적도 액관의 과냉각도를 크게 만들어 플래시 가스 발생 여유를 늘리는 데 있으므로, 과냉각도를 '없앤다'는 설명은 목적과 반대된다.
방열시공으로 액관의 온도 상승을 막고, 액관·드라이어 구경을 충분히 잡아 통과저항(압력강하)을 줄이고, 액펌프로 압력강하분을 보상하는 것은 모두 플래시 가스 발생을 억제하는 정상적인 대책이다.