모두CBT

보일러의 출력에는 상용출력과 정격출력이 있다. 다음 중 이들의 관계가 … | [공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차
보일러의 출력에는 상용출력과 정격출력이 있다. 다음 중 이들의 관계가 적당한 것은?
1
상용출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하
2
정격출력 = 난방부하 + 배관 열손실부하
3
상용출력 = 배관 열손실부하 + 보일러 예열부하
4
정격출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하 + 온수부하
해설

보일러의 상용출력은 실제 운전에서 지속적으로 사용되는 출력으로, 상용출력=난방부하+급탕부하+배관부하\text{상용출력} = \text{난방부하} + \text{급탕부하} + \text{배관부하}로 나타낸다.

정격출력은 여기에 시운전 시 일시적으로 필요한 예열부하를 더한 값(난방부하+급탕부하+배관부하+예열부하)으로 정의되며, 상용출력에는 예열부하가 포함되지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기