공기열원 수가열 열펌프 장치를 가열운전(시운전)할 때 압축기 토출밸브 … | [공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차
공기열원 수가열 열펌프 장치를 가열운전(시운전)할 때 압축기 토출밸브 부근에서 토출가스 온도를 측정하였더니 일반적인 온도보다 지나치게 높게 나타났다. 이러한 현상의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
냉매 분해가 일어났다.
2
팽창밸브가 지나치게 교축 되었다.
3
공기측 열교환기(증발기)에서 눈에 띄게 착상이 일어났다.
4
가열측 순환 온수의 유량이 설계 값 보다 많다.
해설
공기열원 수가열 히트펌프의 가열운전 중 토출가스 온도가 비정상적으로 높아지는 것은 대부분 압축비 상승 또는 흡입가스 과열도 증가와 관련된다. 팽창밸브가 지나치게 교축되면 냉매 유량이 줄어 증발기 출구의 과열도가 커지고, 이는 압축기 흡입가스 온도를 높여 토출가스 온도를 상승시킨다.
공기측 열교환기(증발기)에 착상이 심해지면 열교환 성능이 떨어져 증발압력(흡입압력)이 낮아지고, 압축비가 커지면서 토출가스 온도가 상승한다. 냉매가 고온에서 분해되는 현상 자체도 이상 고온과 관련된다.
반면 가열측(응축측) 순환 온수의 유량이 설계값보다 많아지면 응축기에서의 열교환이 오히려 원활해져 응축(가열)압력과 토출가스 온도는 낮아지는 방향으로 작용한다. 따라서 이는 토출가스 온도 상승의 원인과는 거리가 멀다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요