2단압축 1단팽창 냉동장치에서 고단 압축기의 냉매 순환량을 G2, 저단… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차
2단압축 1단팽창 냉동장치에서 고단 압축기의 냉매 순환량을 G2, 저단 압축기의 냉매 순환량을 G1이라고 할 때 G2/G1은 얼마인가?
| 저단 압축기 흡입증기 엔탈피(h1) | 610.4kJ/kg |
| 저단 압축기 토출증기 엔탈피(h2) | 652.3kJ/kg |
| 고단 압축기 흡입증기 엔탈피(h3) | 622.2kJ/kg |
| 중간 냉각기용 팽창밸브 직전 냉매 엔탈피(h4) | 462.6kJ/kg |
| 증발기용 팽창밸브 직전 냉매 엔탈피(h5) | 427.1kJ/kg |
1
0.8
2
1.4
3
2.5
4
3.1
해설
그림의 표에서 저단 압축기 흡입 , 저단 토출 , 고단 흡입 , 중간냉각기용 팽창밸브 직전 , 증발기용 팽창밸브 직전 을 읽는다.
중간냉각기 열평형을 세우면 들어오는 열량은 저단 토출가스 , 중간냉각기용 팽창밸브를 지난 냉매 , 과냉각될 주액관 냉매 이고, 나가는 열량은 고단 흡입가스 와 과냉각된 액 이다.
정리하면 이므로 이다.
고단 압축기는 저단 토출가스에 중간냉각에 쓰인 냉매까지 합쳐 압축하므로 순환량 비는 항상 1보다 크다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요