어떤 습증기의 엔트로피가 6.78kJ/(kg·K)라고 할 때 이 습증기의 엔탈피는 약 몇 kJ/kg인가? (단, 이 기체의 포화액 및 포화증기의 엔탈피와 엔트로피는 다음과 같다.)
포화액포화증기
엔탈피(kJ/kg)3842666
엔트로피(kJ/(kg·K))1.257.62
1
2365
2
2402
3
2473
4
2511
해설

표에서 포화액은 엔탈피 hf=384h_f=384 kJ/kg·엔트로피 sf=1.25s_f=1.25 kJ/(kg·K), 포화증기는 hg=2666h_g=2666 kJ/kg·sg=7.62s_g=7.62 kJ/(kg·K) 이다.

습증기의 상태량은 건도 x 로 내부보간한 값이므로, 주어진 엔트로피로 먼저 건도를 구한다. x=s−sfsg−sf=6.78−1.257.62−1.25=5.536.37≈0.868x=\dfrac{s-s_f}{s_g-s_f}=\dfrac{6.78-1.25}{7.62-1.25}=\dfrac{5.53}{6.37}\approx 0.868.

같은 건도를 엔탈피에 적용하면 h=hf+x (hg−hf)=384+0.868×(2666−384)h=h_f+x\,(h_g-h_f)=384+0.868\times(2666-384) =384+1981≈2365=384+1981\approx 2365 kJ/kg 이다.

건도가 0.87 정도로 포화증기에 가까우므로 엔탈피도 포화증기값 2666에 비교적 가까운 값이 나오는 것이 자연스럽다.