실린더 지름 200mm, 행정 200mm, 400rpm, 기통수 3기통… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차
실린더 지름 200mm, 행정 200mm, 400rpm, 기통수 3기통인 냉동기의 냉동능력이 5.72RT이다. 이 때, 냉동효과(kJ/kg)는? (단, 체적효율은 0.75, 압축기의 흡입시의 비체적은 0.5m3/kg이고, 1RT는 3.8kW이다.)
1
115.3
2
110.8
3
89.4
4
68.8
해설

먼저 압축기의 이론 피스톤 압출량을 구하면 V=π4D2L×N×nV = \dfrac{\pi}{4}D^2 L \times N \times n이다. D=0.2m,L=0.2m,N=400rpm,n=3D=0.2m, L=0.2m, N=400rpm, n=3이므로 V7.54m3/minV \approx 7.54\,m^3/min이다.

체적효율 0.75를 곱한 실제 냉매 순환 체적은 7.54×0.755.65m3/min7.54\times0.75\approx5.65\,m^3/min이고, 비체적 0.5m3/kg0.5\,m^3/kg으로 나누면 냉매순환량은 G11.31kg/min0.188kg/sG\approx11.31\,kg/min\approx0.188\,kg/s이다.

냉동능력은 5.72RT×3.8kW/RT21.74kW5.72\,RT\times3.8\,kW/RT\approx21.74\,kW이므로, 냉동효과는 q=QG=21.740.188115.3kJ/kgq=\dfrac{Q}{G}=\dfrac{21.74}{0.188}\approx115.3\,kJ/kg로 계산된다.