극간풍(틈새바람)에 의한 침입 외기량이 2800L/s일 때, 현열부하(qS)와 잠열부하(qL)는 얼마인가? (단, 실내의 공기온도와 절대습도는 각각 25℃, 0.0179 kg/kgDA이고, 외기의 공기온도와 절대습도는 각각 32℃, 0.0209 kg/kgDA이며, 건공기 정압비열 1.005 kJ/kg·K, 0℃ 물의 증발잠열 2501 kJ/kg, 공기밀도 1.2 kg/m3 이다.)
1
qS : 23.6kW, qL : 17.8kW
2
qS : 18.9kW, qL : 17.8kW
3
qS : 23.6kW, qL : 25.2kW
4
qS : 18.9kW, qL : 25.2kW