극간풍(틈새바람)에 의한 침입 외기량이 2800L/s일 때, 현열부하(qS)와 잠열부하(qL)는 얼마인가? (단, 실내의 공기온도와 절대습도는 각각 25℃, 0.0179 kg/kgDA이고, 외기의 공기온도와 절대습도는 각각 32℃, 0.0209 kg/kgDA이며, 건공기 정압비열 1.005 kJ/kg·K, 0℃ 물의 증발잠열 2501 kJ/kg, 공기밀도 1.2 kg/m3 이다.)
1
qS : 23.6kW, qL : 17.8kW
2
qS : 18.9kW, qL : 17.8kW
3
qS : 23.6kW, qL : 25.2kW
4
qS : 18.9kW, qL : 25.2kW
해설

극간풍에 의한 현열부하는 qS=ρQcpΔtq_S = \rho \, Q \, c_p \, \Delta t로 구한다. 유량을 Q=2800L/s=2.8m3/sQ=2800\,L/s=2.8\,m^3/s, 온도차를 3225=7C32-25=7^\circ C로 두면 qS=1.2×2.8×1.005×723.6kWq_S = 1.2 \times 2.8 \times 1.005 \times 7 \approx 23.6\,kW이다.

잠열부하는 qL=ρQhfgΔxq_L = \rho \, Q \, h_{fg} \, \Delta x로 구하며, 절대습도차는 0.02090.0179=0.0030kg/kg0.0209-0.0179=0.0030\,kg/kg이므로 qL=1.2×2.8×2501×0.003025.2kWq_L = 1.2 \times 2.8 \times 2501 \times 0.0030 \approx 25.2\,kW가 된다.