모두CBT

암모니아 냉동장치에서 고압측 게이지 압력이 1372.9 kPa, 저압측… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차
암모니아 냉동장치에서 고압측 게이지 압력이 1372.9 kPa, 저압측 게이지 압력이 294.2 kPa이고, 피스톤 압출량이 100m3/h, 흡입증기의 비체적이 0.5m3/kg 일 때, 이 장치에서의 압축비와 냉매순한량(kg/h)은 각각 얼마인가? (단, 압축기의 체적효율은 0.7 이다.)
1
압축비 3.73, 냉매순환량 70
2
압축비 3.73, 냉매순환량 140
3
압축비 4.67, 냉매순환량 70
4
압축비 4.67, 냉매순환량 140
해설

압축비는 토출측 절대압력과 흡입측 절대압력의 비이다. 게이지압력에 대기압(약 101.3kPa)을 더하면 고압측 절대압력은 1372.9+101.31474.2kPa1372.9+101.3 \approx 1474.2\,kPa, 저압측 절대압력은 294.2+101.3395.5kPa294.2+101.3 \approx 395.5\,kPa이므로, 압축비는 1474.2395.53.73\dfrac{1474.2}{395.5} \approx 3.73이다.

냉매순환량은 실제 흡입 체적유량을 흡입가스 비체적으로 나누어 구한다. 실제 흡입량은 피스톤 압출량에 체적효율을 곱한 100×0.7=70m3/h100 \times 0.7 = 70\,m^3/h이고, 이를 비체적 0.5m3/kg0.5\,m^3/kg으로 나누면 냉매순환량은 700.5=140kg/h\dfrac{70}{0.5} = 140\,kg/h이 된다.