과열증기를 냉각시켰더니 포화영역 안으로 들어와서 비체적이 0.2327 m3/kg이 되었다. 이 때 포화액과 포화증기의 비체적이 각각 1.079×10-3 m3/kg, 0.5243 m3/kg 이라면 건도는 얼마인가?
1
0.964
2
0.772
3
0.653
4
0.443
해설

건도는 포화액·포화증기의 비체적을 이용해 x=vvfvgvfx = \dfrac{v-v_f}{v_g-v_f}로 구한다.

x=0.23270.0010790.52430.0010790.23160.52320.443x = \dfrac{0.2327-0.001079}{0.5243-0.001079} \approx \dfrac{0.2316}{0.5232} \approx 0.443이다.