브라인 냉각용 증발기가 설치된 소형 냉동기가 있다. 브라인 순환량이 20kg/min이고, 브라인의 입ㆍ출구 온도차는 15K이다. 압축기의 실제 소요동력이 5.6kW일 때, 이 냉동기의 실제 성적계수는? (단, 브라인의 비열은 3.3kJ/kgㆍK이다.)
1
1.82
2
2.18
3
2.94
4
3.31
해설

브라인이 흡수한 열량(냉동능력)은 Q=G×c×ΔtQ=G\times c\times\Delta t로 구하며, Q=20 kg/min×3.3 kJ/kgK×15 K=990 kJ/min16.5 kWQ=20\ kg/min\times3.3\ kJ/kg\cdot K\times15\ K=990\ kJ/min\approx16.5\ kW이다.

실제 성적계수는 냉동능력을 압축기 소요동력으로 나눈 값이므로 COP=16.5/5.62.94COP=16.5/5.6\approx2.94로 계산된다.