모두CBT

급탕설비에 관한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차
급탕설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
급탕배관의 순환방식은 상향순환식, 하향순환식, 상하향 혼용순환식으로 구분된다.
2
물에 증기를 직접 분사시켜 가열하는 기수혼합식의 사용증기압은 0.01MPa(0.1kgf/cm2)이하가 적당하다.
3
가열에 따른 관의 신축을 흡수하기 위하여 팽창탱크를 설치한다.
4
강제순환식 급탕배관의 구배는 1/200 ~ 1/300 정도로 한다.
해설

강제순환식 급탕배관은 순환펌프에 의해 강제로 물을 순환시키므로 자연순환식보다 배관 구배를 완만하게 둘 수 있어, 통상 1/200~1/300 정도의 구배로 시공한다.

급탕배관의 순환방식은 순환동력의 유무에 따라 중력순환식과 강제순환식으로 구분하며, 상향식·하향식·상하향 혼용식은 순환방식이 아니라 급탕 공급(배관)방식의 구분이다. 또한 기수혼합식의 적정 사용증기압은 제시된 값보다 높은 수준이 통상적으로 요구되며, 가열에 따른 관의 신축은 팽창탱크가 아니라 신축이음으로 흡수한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.