관경 300mm, 배관길이 500m의 중압가스수송관에서 공급압력과 도착… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차
관경 300mm, 배관길이 500m의 중압가스수송관에서 공급압력과 도착압력이 게이지 압력으로 각각 3kgf/cm2, 2kgf/cm2인 경우 가스유량(m3/h)은 얼마인가? (단, 가스비중 0.64, 유량계수 52.31 이다.)
1
10238
2
20583
3
38317
4
40153
해설
중압 가스배관의 유량은 로 구하며, 여기서 는 절대압력(kgf/cm²)이다.
게이지압 3, 2kgf/cm²에 대기압(약 1.0332kgf/cm²)을 더하면 , 이고, 관경 , 배관길이 , 가스비중 , 유량계수 을 대입하면 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.