실내의 냉방 현열부하가 5.8kW, 잠열부하가 0.93/kW인 방을 실온 26°C로 냉각하는 경우 송풍량(m3/h)은? (단, 취출온도는 15°C이며, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 정압비열 1.01kJ/kg·K이다.)
1
1566.1
2
1732.4
3
1999.8
4
2104.2
해설
냉방 현열부하 는 송풍량 (m³/s), 공기밀도 , 정압비열 , 실온과 취출온도차 로 로 나타낼 수 있다.
여기에 , , , 를 대입하면 이다.
이를 시간당 풍량으로 환산하면 로 계산된다.