흡수식 냉동기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차
흡수식 냉동기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
흡수식 냉동기는 열의 공급과 냉각으로 냉매와 흡수제가 함께 분리되고 섞이는 형태로 사이클을 이룬다.
2
냉매가 암모니아일 경우에는 흡수제로 리튬브로마이드(LiBr)를 사용한다.
3
리튬브로마이드 수용액 사용 시 재료에 대한 부식성 문제로 용액에 미량의 부식억제제를 첨가한다.
4
압축식에 비해 열효율이 나쁘며 설치면적을 많이 차지한다.
해설
흡수식 냉동기는 냉매가 암모니아일 때는 흡수제로 물을 사용하고, 냉매가 물일 때는 흡수제로 리튬브로마이드(LiBr) 수용액을 사용하는 조합이 일반적이다.
따라서 암모니아 냉매에 리튬브로마이드를 흡수제로 쓴다는 설명은 냉매·흡수제 조합이 뒤바뀐 틀린 내용이다. 열의 공급과 냉각으로 냉매와 흡수제가 분리·재결합되며 사이클이 이루어지는 점, 리튬브로마이드 수용액의 부식성 때문에 부식억제제를 첨가하는 점, 압축식보다 열효율이 낮고 설치면적이 커지는 점은 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.