전단철근이 부담하는 전단력 Vs =150kN일 때, 수직스터럽으로 전단보강을 하는 경우 최대 배치간격은 얼마 이하인가? (단, fck=280MPa, 전단철근 1개 단면적=125mm2, 횡방향 철근의 설계기준항복강도(fyt)=400MPa, bw =300mm, d=500mm)
1
600mm
2
333mm
3
250mm
4
197mm
해설
fck를 28MPa로 보면 이다. Vs=150kN이 이 값 이하이므로 간격 상한은 d/2=250mm와 600mm 중 작은 값이다.
U형 스터럽(2가닥)으로 보면 이다. 강도상 필요한 간격은 이다.
따라서 최대 간격은 가장 작은 값인 250mm이다.