모두CBT

아래 그림과 같은 보의 단면에서 표피철근의 간격 s는 약 얼마인가? (단, 습윤환경에 노출 상세 페이지

1[토목기사 필기] 17년 1회차
아래 그림과 같은 보의 단면에서 표피철근의 간격 s는 약 얼마인가? (단, 습윤환경에 노출되는 경우로서, 표피철근의 표면에서 부재 측면가지 최단거리 (cc)는 50mm, fck=28MPa, fy=400MPa이다.)
문제 이미지
1
170mm
2
190mm
3
220mm
4
240mm
해설

표피철근의 간격은 s=375(210fy)2.5ccs = 375\left(\dfrac{210}{f_y}\right) - 2.5c_c이며, 습윤환경(균열제어)에서는 fyf_y 대신 사용응력 fs=23fyf_s = \dfrac{2}{3}f_y를 적용한다. fs=23(400)=266.7MPaf_s = \dfrac{2}{3}(400) = 266.7\text{MPa}이므로 s=375(210266.7)2.5(50)=295.3125=170.3mms = 375\left(\dfrac{210}{266.7}\right) - 2.5(50) = 295.3 - 125 = 170.3\text{mm}로 계산되어 약 170mm가 되고, 이는 3002.5cc=300125=175mm300 - 2.5c_c = 300-125=175mm 이하 조건도 만족한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.