PSC 보의 휨 강도 계산 시 긴장재의 응력 fps의 계산은 강재 및 … | [토목기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 18년 2회차
PSC 보의 휨 강도 계산 시 긴장재의 응력 fps의 계산은 강재 및 콘크리트의 응력-변형률 관계로부터 정확히 계산할 수도 있으나 콘크리트구조기준에서는 fps를 계산하기 위한 근사적 방법을 제시하고 있다. 그 이유는 무엇인가?
1
PSC 구조물은 강재가 항복한 이후 파괴까지 도달함에 있어 강도의 증가량이 거의 없기 때문이다.
2
PS 강재의 응력은 항복응력 도달 이후에도 파괴시까지 점진적으로 증가하기 때문이다.
3
PSC 보를 과보강 PSC 보로부터 저보강 PSC 보의 파괴상태로 유도하기 위함이다.
4
PSC 구조물은 균열에 취약하므로 균열을 방지하기 위함이다.
해설
PSC 부재에 사용하는 고강도 PS강재는 일반 철근과 달리 뚜렷한 항복점 없이, 항복응력에 도달한 이후에도 파괴 시까지 응력이 점진적으로 계속 증가하는 응력-변형률 특성을 가진다.
이 때문에 강재의 정확한 응력-변형률 관계를 완전히 반영해 fps를 계산하기가 까다로워, 콘크리트구조기준에서는 실용적인 근사식을 별도로 제시하고 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요