모두CBT

옹벽의 토압 및 설계일반에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | [토목기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 19년 2회차
옹벽의 토압 및 설계일반에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
2
뒷부벽식 옹벽의 저판은 정밀한 해석이 사용되지 않는 한, 3변 지지된 2방향 슬래브로 설계하여야 한다.
3
뒷부벽은 T형보로 설계하여야 하며, 앞부벽은 직사각형 보로 설게하여야 한다.
4
지반에 유발되는 최대 지반반력이 지반의 허용지지력을 초과하지 않아야 한다.
해설

뒷부벽식 옹벽에서 3변 지지된 2방향 슬래브로 설계해야 하는 부재는 저판이 아니라 전면벽(뒷부벽 사이의 벽체)이므로, 저판을 2방향 슬래브로 설계한다는 설명이 옳지 않다. 저판은 부벽 간 거리를 경간으로 하는 연속보(또는 고정보)로 설계한다.

활동에 대한 저항력이 수평력의 1.5배 이상이어야 한다는 점, 뒷부벽은 T형보로·앞부벽은 직사각형보로 설계한다는 점, 최대 지반반력이 허용지지력을 넘지 않아야 한다는 점은 모두 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[토목기사 필기] 19년 2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요토목기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기