모두CBT

직경 30cm 콘크리트 말뚝을 단동식 증기 헤머로 타입하였을 때 엔지니… | [토목기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 19년 3회차
직경 30cm 콘크리트 말뚝을 단동식 증기 헤머로 타입하였을 때 엔지니어링 뉴스 공식을 적용한 말뚝의 허용지지력은? (단, 타격에너지 = 36 kN·m, 해머효율 = 0.8, 손실상수 = 0.25cm, 마지막 25 mm 관입에 필요한 타격횟수 = 5 이다.)
1
640 kN
2
1280 kN
3
1920 kN
4
3840 kN
해설

엔지니어링 뉴스 공식에 의한 말뚝의 허용지지력은 640 kN이다.

1회 타격당 관입량은 S=25 mm5=5 mm=0.5 cmS = \dfrac{25\,\mathrm{mm}}{5} = 5\,\mathrm{mm} = 0.5\,\mathrm{cm}이다.

극한지지력은 Ru=eh×ES+C=0.8×3600 kN⋅cm(0.5+0.25) cm=28800.75=3840 kNR_u = \dfrac{e_h\times E}{S+C} = \dfrac{0.8\times3600\,\mathrm{kN\cdot cm}}{(0.5+0.25)\,\mathrm{cm}} = \dfrac{2880}{0.75} = 3840\,\mathrm{kN}이다.

엔지니어링 뉴스 공식의 안전율 6을 적용하면 허용지지력은 Ra=38406=640 kNR_a = \dfrac{3840}{6} = 640\,\mathrm{kN}이 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[토목기사 필기] 19년 3회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요토목기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기