전단철근이 부담하는 전단력 Vs = 150 kN 일 때 수직스터럽으로 전단보강을 하는 경우 최대 배치간격은 얼마 이하인가? (단, 전단철근 1개 단면적 = 125mm2, 횡방향 철근의 설계기준항복강도(fyt) = 400 MPa, fck = 28 MPa, bw = 300mm, d = 500mm, 보통중량콘크리트이다.)
1
167mm
2
250mm
3
333mm
4
600mm
해설

이때 수직스터럽의 최대 배치간격은 250mm 이하이다.

스터럽 간격 규정의 기준값 13fck bwd=1328×300×500≈264.6 kN\dfrac{1}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d = \dfrac{1}{3}\sqrt{28}\times300\times500 \approx 264.6\ \mathrm{kN}과 Vs=150 kNV_s=150\ \mathrm{kN}을 먼저 비교한다.

Vs≤13fck bwdV_s \le \dfrac{1}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d이므로 최대간격은 d/2d/2와 600mm 중 작은 값으로 정해지고, d/2=500/2=250 mmd/2 = 500/2 = 250\ \mathrm{mm}가 600mm보다 작으므로 250mm가 상한이 된다.