직사각형 단면의 보에서 계수전단력 Vu = 40 kN 을 콘크리트만으로… | [토목기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 22년 1회차
직사각형 단면의 보에서 계수전단력 Vu = 40 kN 을 콘크리트만으로 지지하고자 할 때 필요한 최소 유효깊이(d)는? (단, 보통중량콘크리트이며, fck = 25 MPa, bw = 300mm)
1
320 mm
2
348 mm
3
384 mm
4
427 mm
해설
전단철근 없이 콘크리트만으로 지지하려면 를 만족해야 하며, 여기서 , 이다.
이므로 최소 유효깊이는 427 mm이다.