모두CBT

외벽이 내화구조인 위험물취급소 건축물의 연면적이 500m2일 때, 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 25년 3회차

외벽이 내화구조인 위험물취급소 건축물의 연면적이 500m2일 때, 소화기구의 소요단위는 얼마인가?

1

4단위

2

5단위

3

6단위

4

7단위

해설

소화설비의 소요단위는 건축물의 구조와 연면적을 기준으로 산정한다. 제조소·취급소용 건축물의 경우, 외벽이 내화구조인 것은 연면적 100m²를 1소요단위로, 내화구조가 아닌 것은 50m²를 1소요단위로 계산한다(저장소용 건축물은 각각 150m², 75m² 기준으로 별도 적용).

이 문제는 외벽이 내화구조인 취급소 건축물이므로 100m²당 1단위를 적용한다.
소요단위=500m2100m2=5단위\text{소요단위} = \dfrac{500\text{m}^2}{100\text{m}^2} = 5\text{단위}

따라서 정답은 ② 5단위이다.