외벽이 내화구조인 위험물취급소 건축물의 연면적이 500m2일 때, 소화… | [위험물산업기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 23년 2회차
외벽이 내화구조인 위험물취급소 건축물의 연면적이 500m2일 때, 소화기구의 소요단위는 얼마인가?
1
4단위
2
5단위
3
6단위
4
7단위
해설
외벽이 내화구조인 취급소 건축물은 100m²당 1단위를 적용하므로 소화기구의 소요단위는 5단위이다.
소화설비의 소요단위는 건축물의 구조와 연면적을 기준으로 산정한다. 제조소·취급소용 건축물의 경우, 외벽이 내화구조인 것은 연면적 100m²를 1소요단위로, 내화구조가 아닌 것은 50m²를 1소요단위로 계산한다(저장소용 건축물은 각각 150m², 75m² 기준으로 별도 적용).
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요