외벽이 내화구조인 위험물취급소 건축물의 연면적이 500m2일 때, 소화기구의 소요단위는 얼마인가?
1
4단위
2
5단위
3
6단위
4
7단위
해설
소화설비의 소요단위는 건축물의 구조와 연면적을 기준으로 산정한다. 제조소·취급소용 건축물의 경우, 외벽이 내화구조인 것은 연면적 100m²를 1소요단위로, 내화구조가 아닌 것은 50m²를 1소요단위로 계산한다(저장소용 건축물은 각각 150m², 75m² 기준으로 별도 적용).
이 문제는 외벽이 내화구조인 취급소 건축물이므로 100m²당 1단위를 적용한다.
따라서 정답은 ② 5단위이다.