위험물 간이탱크저장소에 설치하는 간이저장탱크의 수압시험 기준으로 옳은 것은? 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 24년 3회차
위험물 간이탱크저장소에 설치하는 간이저장탱크의 수압시험 기준으로 옳은 것은?
1
50kPa의 압력으로 7분간의 수압시험
2
70kPa의 압력으로 10분간의 수압시험
3
50kPa의 압력으로 10분간의 수압시험
4
70kPa의 압력으로 7분간의 수압시험
해설
간이저장탱크의 수압시험 기준은 70kPa의 압력으로 10분간이다.
간이탱크저장소에 설치하는 간이저장탱크의 수압시험 기준은 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 9(간이탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준)에 규정되어 있다.
간이저장탱크는 두께 3.2mm 이상의 강판으로 흠이 없도록 제작하여야 하며, 70kPa의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 새거나 변형되지 아니하여야 한다.
- 50kPa의 압력으로 7분간 — 압력이 기준(70kPa)에 미달하고 시간도 기준(10분)에 미달한다.
- 50kPa의 압력으로 10분간 — 시간은 기준과 같으나 압력이 기준(70kPa)에 미달한다.
- 70kPa의 압력으로 7분간 — 압력은 기준과 같으나 시간이 기준(10분)에 미달한다.
따라서 판정 기준은 압력 70kPa와 가압시간 10분을 모두 충족해야 성립한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.