위험물제조소 등에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수가 6개일 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 23년 1회차

위험물제조소 등에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수가 6개일 때 수원의 수량은 몇 m³ 이상이 되어야 하는가?

1

7.8

2

22

3

39

4

46.8

해설

위험물제조소등의 옥내소화전설비 수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(단, 그 개수가 5개를 초과하면 5개로 한다)에 7.8m³를 곱한 양 이상으로 하여야 한다.

이 문제에서 설치개수가 6개이므로 5개로 산정한다.

Q=N×7.8m3 (N5 개)=5×7.8=39m3Q = N \times 7.8\,m^3\ (N \le 5\ \text{개}) = 5 \times 7.8 = 39\,m^3

따라서 정답은 ③ 39이다.