인화점이 38℃ 이상인 제4류 위험물을 주로 취급하는 장소에 스프링클러… | [위험물산업기사 필기] 22년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 22년 4회차
인화점이 38℃ 이상인 제4류 위험물을 주로 취급하는 장소에 스프링클러설비를 설치하려 한다. 살수기준면적이 250m²일 때 확보해야 하는 1분당 방사밀도는 몇 L/m² 이상이어야 하는가?
1
12.2
2
13.9
3
15.5
4
16.3
해설
살수기준면적 250㎡, 인화점 38℃ 이상 조건에서 방사밀도는 12.2L/㎡·분 이상이어야 한다.
위험물안전관리에 관한 세부기준의 스프링클러설비 방사밀도 기준은 살수기준면적과 인화점(38℃ 기준)에 따라 다음과 같이 구분된다.
문제의 살수기준면적 250㎡는 279㎡ 미만 구간에 해당하고, 인화점이 38℃ 이상이므로 방사밀도는 12.2L/㎡·분 이상이어야 한다. 13.9, 15.5, 16.3은 각각 다른 면적 구간 또는 인화점 38℃ 미만 조건에 해당하는 값이므로 틀리다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[위험물산업기사 필기] 22년 4회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 위험물안전관리법령상제3석유류를취급하는설비가집중되어있는위험물취급장소의살수기준면적이300㎡인경우스프링클러설비가소화적응성이있기위한최소방사량(l/분)으로옳은것은?<2023년 23회 위험물의 성상 및 시설기준
- 제4류위험물제1석유류인아세톤1,000l를사용하는취급소의살수기준면적이465㎡이라면,소화설비적응성을갖기위한스프링클러설비의최소방사량(㎥/min)은?(단,위험물을취2017년 17회 위험물의 성상 및 시설기준
- 6층무대부(층고12m)에각회로당개방형스프링클러헤드를20개씩설치하였을경우에소요되는최저수원의양은얼마인가? ①32.0m³이상②38.0m³이상③48.0m2010년 1회 소방기계시설의 구조 및 원리