인화점이 38℃ 이상인 제4류 위험물을 주로 취급하는 장소에 스프링클러설비를 설치하려 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 22년 4회차
인화점이 38℃ 이상인 제4류 위험물을 주로 취급하는 장소에 스프링클러설비를 설치하려 한다. 살수기준면적이 250m²일 때 확보해야 하는 1분당 방사밀도는 몇 L/m² 이상이어야 하는가?
1
12.2
2
13.9
3
15.5
4
16.3
해설
정답은 ①번(12.2)이다.
위험물안전관리에 관한 세부기준의 스프링클러설비 방사밀도 기준은 살수기준면적과 인화점(38℃ 기준)에 따라 다음과 같이 구분된다.
문제의 살수기준면적 250㎡는 279㎡ 미만 구간에 해당하고, 인화점이 38℃ 이상이므로 방사밀도는 12.2L/㎡·분 이상이어야 한다. 13.9, 15.5, 16.3은 각각 다른 면적 구간 또는 인화점 38℃ 미만 조건에 해당하는 값이므로 틀리다.