위험물제조소에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 곳의 설치개수가 총 3개일 때, 확보해야 하는 수원의 수량은 얼마인가?
2.6
7.8
15.6
23.4
위험물안전관리법령상 위험물제조소등의 옥내소화전설비 수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(설치개수가 5개 이상이면 5개로 봄)에 7.8 m37.8\ \text{m}^37.8 m3를 곱한 양 이상으로 하여야 한다.설치개수가 3개이므로 수원의 수량은 3×7.8=23.4 m33\times7.8=23.4\ \text{m}^33×7.8=23.4 m3이다.
위험물안전관리법령상 위험물제조소등의 옥내소화전설비 수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(설치개수가 5개 이상이면 5개로 봄)에 7.8 m37.8\ \text{m}^37.8 m3를 곱한 양 이상으로 하여야 한다.
설치개수가 3개이므로 수원의 수량은 3×7.8=23.4 m33\times7.8=23.4\ \text{m}^33×7.8=23.4 m3이다.