옥내소화전설비의 옥내소화전이 3개 설치된 경우, 수원의 수량은 몇 \math 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 21년 2회차
옥내소화전설비의 옥내소화전이 3개 설치된 경우, 수원의 수량은 몇 이상이어야 하는가?
1
7
2
23.4
3
40.5
4
100
해설
위험물제조소등의 옥내소화전설비 수원의 양은 설치개수(가장 많은 층 기준, 최대 5개)에 7.8m³를 곱해 산정한다. 이는 노즐 1개당 방사량 260L/min을 30분간 방사하는 양( )에서 나온 값이다. 옥내소화전이 3개이므로 5개 미만이어서 3개 그대로 적용한다. 따라서 수원의 수량은 23.4㎥ 이상이어야 한다.