위험물제조소에 옥내소화전을 각 층에 8개씩 설치하도록 할 때 수원의 최소 수량은 얼마인가?
62.4m362.4m^362.4m3
20.8m320.8m^320.8m3
39m339m^339m3
13m313m^313m3
수원의 최소 수량은 39m339m^339m3이다.옥내소화전설비의 수원 수량은 소화전 설치개수(최대 5개 기준)에 7.8m37.8m^37.8m3를 곱한 값 이상으로 한다.방수량 260L/min260L/min260L/min × 30분 = 7,800L=7.8m37{,}800L = 7.8m^37,800L=7.8m3각 층에 8개씩 설치되어 있으므로 최대 5개를 기준으로5×7.8m3=39m35 \times 7.8m^3 = 39m^35×7.8m3=39m3가 된다.
수원의 최소 수량은 39m339m^339m3이다.
옥내소화전설비의 수원 수량은 소화전 설치개수(최대 5개 기준)에 7.8m37.8m^37.8m3를 곱한 값 이상으로 한다.방수량 260L/min260L/min260L/min × 30분 = 7,800L=7.8m37{,}800L = 7.8m^37,800L=7.8m3
각 층에 8개씩 설치되어 있으므로 최대 5개를 기준으로5×7.8m3=39m35 \times 7.8m^3 = 39m^35×7.8m3=39m3가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.