제조소 건축물로 외벽이 내화구조인 것의 111소요단위는 연면적이 몇 m2m^2m2인가?
150150150
100010001000
100100100
505050
위험물안전관리법령상 소요단위는 소화설비 설치대상 규모를 산정하는 기준으로, 제조소 또는 취급소용 건축물의 경우 외벽이 내화구조인 것은 연면적 100m2m^2m2를 1소요단위로 하고(내화구조가 아닌 것은 50m2m^2m2), 저장소용 건축물은 내화구조 150m2m^2m2, 비내화구조 75m2m^2m2를 1소요단위로 한다. 문제는 제조소 건축물이고 외벽이 내화구조이므로 1소요단위는 ③ 100100100m2m^2m2이다.