위험물안전관리법령에서 정한 포소화설비의 기준에 따른 기동장치에 대한 설… | [위험물산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물산업기사 필기] 15년 2회차
위험물안전관리법령에서 정한 포소화설비의 기준에 따른 기동장치에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
수동식의 기동장치만 설치하여야 한다.
2
자동식의 기동장치와 수동식의 기동장치를 모두 설치하여야 한다.
3
자동식의 기동장치 또는 수동식의 기동장치를 설치하여야 한다.
4
자동식의 기동장치만 설치하여야 한다.
해설
위험물안전관리법령상 포소화설비의 기동장치는 자동식의 기동장치 또는 수동식의 기동장치를 설치하도록 규정한다. 즉 두 방식을 모두 갖출 필요는 없고 어느 한 방식만 설치해도 기준을 충족한다.
- 자동식과 수동식을 모두 설치해야 한다는 서술은 병설을 강제하여 틀리다.
- 자동식만 설치해야 한다는 서술은 택일이 아닌 특정 방식으로 한정하여 틀리다.
- 수동식만 설치해야 한다는 서술은 택일이 아닌 특정 방식으로 한정하여 틀리다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요