출제 23-4/22-1할론소화설비의 화재안전기기준상 자동차차고나 주차장… | [소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 상세 페이지
1[소방설비기사-기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463)
출제 23-4/22-1
할론소화설비의 화재안전기기준상 자동차차고나 주차장에 할론 1301 소화약제로 전역방출방식의 소화설비를 설치한 경우 방호구역의 체적 당 얼마의 소화약제가 필요한가?
1
0.60kg 이상 0.71kg 이하
2
0.36kg 이상 0.71kg 이하
3
0.32kg 이상 0.64kg 이하
4
0.40kg 이상 1.10kg 이하
해설
할론소화설비의 화재안전기준상 자동차 차고나 주차장에 할론 1301로 전역방출방식 소화설비를 설치하는 경우, 방호구역 체적 당 소화약제량은 0.32kg 이상 0.64kg 이하로 한다. 따라서 방호구역 체적 1m^3 당 필요한 소화약제량은 0.32kg 이상 0.64kg 이하이다. 같은 차고·주차장에서도 할론 1211은 0.36kg 이상 0.71kg 이하, 할론 2402는 별도 기준으로 규정되므로 약제 종류에 따라 값이 다르다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비기사 기계] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (463) 463문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 다음조건의주차장에전역방출방식의분말소화설비를설치하려고한다.화재안전기술기준상필요한소화약제의최소저장용기수(병)는? ○방호구역체적:450㎥ ○2023년 23회 소방시설의 구조 원리
- 분말소화설비의화재안전성능기준상방호구역에분말소화설비를전역방출방식으로설치하고자한다.방호구역의조건이다음과같을때제3종분말소화약제의최소저장량(kg)은? ○2024년 24회 소방시설의 구조 원리
- 분말소화설비를방호구역에전역방출방식으로설치하고자한다.소화약제는제4종분말이고,방호구역의체적이150㎥,개구부의면적이3㎡이며,자동폐쇄장치를설치하지아니한경우분말소화약2019년 19회 소방시설의 구조원리