모두CBT

출제 25-1거푸집 동바리 구조에서 높이가 l=3.5[m]인 파이프 서… | [건설안전기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (332) 상세 페이지

1[건설안전기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (332)

출제 25-1

거푸집 동바리 구조에서 높이가 l=3.5[m]l=3.5[m]인 파이프 서포트의 좌굴하중은? (단, 상부받이판과 하부받이판은 힌지로 가정하고, 단면2차모멘트 I=8.31[cm4]I=8.31[cm^4], 탄성계수 E=2.1×105E=2.1\times10^5 [MPa])

1

16,06016{,}060 [N]

2

17,06017{,}060 [N]

3

14,06014{,}060 [N]

4

15,06015{,}060 [N]

해설

양단 힌지이므로 오일러 좌굴하중 Pcr=π2EIl2P_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{l^2}.
단위 통일: E=2.1×105E=2.1\times10^5 N/mm², I=8.31×104I=8.31\times10^4 mm⁴, l=3,500l=3{,}500 mm.
Pcr=π2×2.1×105×8.31×1043,5002≈14,060P_{cr}=\dfrac{\pi^2\times2.1\times10^5\times8.31\times10^4}{3{,}500^2}\approx14{,}060 N

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.