전기설비 등에는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 전기기계·기구의 접지를 실시하도록 하고 있다. 전기기계·기구의 접지에 대한 설명 중 틀린 것은?

1

코드 및 플러그를 접속하여 사용하는 전압이 대지전압 110[V]를 넘는 전기기계·기구가 노출된 비충전 금속체에는 접지를 반드시 실시하여야 한다.

2

전기기계·기구의 금속체 외함·금속제 외피 및 철대에는 접지를 실시하여야 한다.

3

접지설비에 대하여는 상시 적정상태 유지여부를 점검하고 이상을 발견한 때에는 즉시 보수하거나 재설치하여야 한다.

4

특별고압의 전기를 취급하는 변전소·개폐소 그 밖에 이와 유사한 장소에서는 지락(地絡)사고가 발생할 경우 접지극의 전위상승에 의한 감전위험을 감소시키기 위한 조치를 하여야 한다.

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조에 따라 코드·플러그를 접속하여 사용하는 전기기계·기구 중 대지전압 150V를 넘는 것의 노출 비충전 금속체에 접지를 하여야 한다. 보기의 '110V'는 잘못된 수치이므로 틀린 설명이다.