모두CBT

모피창고에 이산화탄소 소화설비를 전역방출 방식으로 설치할 경우 방호구역… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차

모피창고에 이산화탄소 소화설비를 전역방출 방식으로 설치할 경우 방호구역의 체적이 600m3600m^3라면 이산화탄소 소화약제의 최소 저장량은 몇 kgkg인가? (단, 설계농도는 7575%이고, 개구부 면적은 무시한다.)

1

1200

2

1620

3

780

4

960

해설

이산화탄소 소화설비의 화재안전기준에서 심부화재 방호대상물의 전역방출방식 약제량은 방호구역 체적 1m31m^3 당 소요 약제량으로 산정하며, 모피창고 (및 전기설비 중 유압기기를 제외한 케이블실 등)는 설계농도 75% , 체적당 2.7kg 이 적용된다. 따라서 W=V×2.7=600×2.7=1,620W = V \times 2.7 = 600 \times 2.7 = 1{,}620 kg이므로 이산화탄소 소화약제의 최소 저장량은 1620kg이다(개구부 면적은 무시하므로 가산량 없음).

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기