모두CBT

특정소방대상물에 따라 작용하는 포소화설비의 종류 및 적응성에 관한 설명… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 2회차

특정소방대상물에 따라 작용하는 포소화설비의 종류 및 적응성에 관한 설명으로 틀린 것은?

1

완전 개방된 옥상주차장으로 주된 벽에 없고 기둥뿐이거나 주위가 위해방지용 철주 등으로 둘러쌓인 부분에는 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있다.

2

화재예방법 시행령상 의 특수가연물을 저장ㆍ취급하는 공장에는 호스릴포소화설비를 설치한다.

3

차고에는 포워터스프링클러설비ㆍ포헤드설비 또는 고정포방출설비, 압축공기포소화설비를 설치한다.

4

항공기 격납고에는 포워터스프링클러설비ㆍ포헤드설비 또는 고정포방출설비, 압축공기포소화설비를 설치한다.

해설

특수가연물을 저장·취급하는 공장 또는 창고 에는 포워터스프링클러설비·포헤드설비 또는 고정포방출설비, 압축공기포소화설비 를 설치하도록 되어 있으므로, 호스릴포소화설비를 설치한다고 한 특수가연물을 저장·취급하는 공장 항목이 틀린 설명이다.

포소화설비의 화재안전기준은 특정소방대상물별로 적응 포소화설비를 규정한다.

  • 완전 개방된 옥상주차장: 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비는 완전 개방된 옥상주차장처럼 주위가 개방되어 연소 확대 우려가 작은 부분, 발전기실·엔진펌프실 등 바닥면적 합계가 작은 부분에 한정적으로 허용된다.
  • 차고·항공기 격납고: 차고·주차장과 항공기 격납고는 원칙적으로 포워터스프링클러설비·포헤드설비·고정포방출설비·압축공기포소화설비 대상이다.