모두CBT

물분무소화설비 가압송수장치의 1분당 토출량에 대한 최소기준으로 옳은 것… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차

물분무소화설비 가압송수장치의 11분당 토출량에 대한 최소기준으로 옳은 것은? (단, 특수가연물 저장 취급하는 특정소방대상물 및 차고 주차장의 바닥면적은 50m250m^2이하인 경우는 50m250m^2를 적용한다.)

1

특수가연물을 저장·취급하는 특정소방대상물의 바닥면적 1m21m^2 당 20L20L를 곱한 양 이상

2

케이블 트레이, 케이블 덕트는 투영된 바닥면적 1m21m^2 당 10L10L를 곱한 양 이상

3

차고 또는 주차장의 바닥면적 1m21m^2 당 10L10L를 곱한 양 이상

4

절연유 봉입 변압기는 바닥면적을 제외한 표면적을 합한 면적 1m21m^2당 10L10L를 곱한 양 이상

해설

절연유 봉입 변압기의 표면적 1m21m^2 당 10L 기준만 옳다.

물분무소화설비의 화재안전기준상 가압송수장치의 1분당 토출량은 대상별로 정해져 있다: 특수가연물 저장·취급 특정소방대상물은 바닥면적 1m21m^2 당 10L, 차고·주차장은 바닥면적 1m21m^2 당 20L, 케이블트레이·케이블덕트는 투영된 바닥면적 1m21m^2 당 12L, 절연유 봉입 변압기는 바닥부분을 제외한 표면적을 합한 면적 1m21m^2 당 10L, 컨베이어벨트는 벨트부분의 바닥면적 1m21m^2 당 10L를 곱한 양 이상이다.

  • 특수가연물 저장·취급 특정소방대상물 20L: 10L의 오기이다.
  • 케이블트레이·케이블덕트 10L: 12L의 오기이다.
  • 차고·주차장 10L: 20L의 오기이다.

특수가연물과 차고·주차장의 수치를 서로 바꿔 놓은 함정이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기