물분무소화설비 가압송수장치의 1분당 토출량에 대한 최소기준으로 옳 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차
물분무소화설비 가압송수장치의 분당 토출량에 대한 최소기준으로 옳은 것은? (단, 특수가연물 저장 취급하는 특정소방대상물 및 차고 주차장의 바닥면적은 이하인 경우는 를 적용한다.)
1
특수가연물을 저장·취급하는 특정소방대상물의 바닥면적 당 를 곱한 양 이상
2
케이블 트레이, 케이블 덕트는 투영된 바닥면적 당 를 곱한 양 이상
3
차고 또는 주차장의 바닥면적 당 를 곱한 양 이상
4
절연유 봉입 변압기는 바닥면적을 제외한 표면적을 합한 면적 당 를 곱한 양 이상
해설
물분무소화설비의 화재안전기준상 가압송수장치의 1분당 토출량은 대상별로 정해져 있다: ① 특수가연물 저장·취급 특정소방대상물은 바닥면적 당 10L, ② 차고·주차장은 바닥면적 당 20L, ③ 케이블트레이·케이블덕트는 투영된 바닥면적 당 12L, ④ 절연유 봉입 변압기는 바닥부분을 제외한 표면적을 합한 면적 당 10L, ⑤ 컨베이어벨트는 벨트부분의 바닥면적 당 10L를 곱한 양 이상이다.
따라서 ④ 절연유 봉입 변압기 표면적 당 기준만 옳다.
①은 20L가 아니라 10L, ②는 10L가 아니라 12L, ③은 10L가 아니라 20L여서 특수가연물과 차고·주차장의 수치를 서로 바꿔 놓은 함정이다.