소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차
소화수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 최소 몇 MPa 이상이 되도록 하여야 하는가?
1
0.17
2
0.25
3
0.15
4
0.1
해설
소화수조 및 저수조의 화재안전기준에 따르면 소화수조 또는 저수조가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.15MPa 이상이 되도록 하여야 한다. 따라서 이 경우 채수구에서의 압력은 0.15MPa 이상이 되어야 한다. 0.17MPa는 옥내소화전 방수구 방수압력 기준이므로 혼동하지 않아야 한다.