스프링클러설비의 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차
스프링클러설비의 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 최대 몇 개 이하인가? (단, 방호구역 안에서 칸막이 등으로 구획하여 헤드를 증설하는 경우와 격자형 배관방식을 채택하는 경우는 제외한다.)
1
12
2
15
3
10
4
8
해설
스프링클러설비의 화재안전기준상 가지배관의 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 하며, 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 8개 이하로 해야 한다. 헤드 수가 많아지면 말단부 마찰손실로 방수압·방수량 확보가 어려워지기 때문이며, 다만 기존 방호구역 안에서 칸막이 등으로 구획하여 헤드를 증설하는 경우와 격자형 배관방식은 예외로 두고 있다. 따라서 ④ 8이 정답이다.