스프링클러설비의 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 … | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차

스프링클러설비의 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 최대 몇 개 이하인가? (단, 방호구역 안에서 칸막이 등으로 구획하여 헤드를 증설하는 경우와 격자형 배관방식을 채택하는 경우는 제외한다.)

1

12

2

15

3

10

4

8

해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 가지배관의 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 하며, 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 8개 이하 로 해야 한다. 헤드 수가 많아지면 말단부 마찰손실로 방수압·방수량 확보가 어려워지기 때문이며, 다만 기존 방호구역 안에서 칸막이 등으로 구획하여 헤드를 증설하는 경우 와 격자형 배관방식 은 예외로 두고 있다. 따라서 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 최대 8개 이하이다.